項目名稱 | 仁懷市人民醫院液氧站安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 仁懷市人民醫院液氧站屬于仁懷市人民醫院,由仁懷市人民醫院后勤科直管,位于仁懷市魯班街道辦事處生界社區魯班大道北段。法定代表人:羅太行,統一社會(huì )信用代碼:12520382429530143B。 該液氧站分為儲罐區、卸車區、匯流排間間及鋼瓶間,其中儲罐區設有圍堰及罩棚。站區大門分別在站區東側。儲罐區設有3個液氧貯槽,單個體積為5.26m3,其最大儲存量為15.78m3。 該液氧站防雷防靜電設施經貴州省仁懷市雷通防雷裝置檢測有限公司檢測合格。主要負責人和安全生產管理人員已報名參加安全管理培訓,但還未取得由應急管理局頒發的證書,制定有安全管理規章制度操作規程。 仁懷市人民醫院液氧站位于仁懷市魯班街道辦事處生界社區魯班大道北段,屬于仁懷市人民醫院。液氧站的北面為山體,均為茂盛的林木覆蓋;西面為仁懷市人民醫院高壓氧艙及后勤綜合樓,距離本液氧站分別約為45.7m、126.8m;南面為仁懷市人民醫院急診入口及活動場地兼急救停機坪,距離本液氧站分別約為16.5m、28.6m;東面為仁懷市人民醫院發熱及腸道門診,距離本液氧站約為63.2m。液氧站周邊在200m范圍內無甲、乙類物品生產廠房、庫房,無甲、乙、丙類液體儲罐;在500m范圍內無鐵路通過及通行河流;500m范圍無自然人文景觀、旅游文化設等。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 趙維 | S011053000110202001893 | 040190 |
項目組成員 | 宋榮春 | 1800000000301219 | 034349 |
張松 | 1800000000301189 | 034348 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 趙維 | S011053000110202001893 | 040190 |
宋榮春 | 1800000000301219 | 034349 | |
報告審核人 | 皮國新 | 化工工藝 | S011035000110201000610 |
過程控制負責人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
趙維 | 2021年10月26日 | 現場勘查 | |
宋榮春 | 2021年10月26日 | 報告編制、現場勘查 | |
張松 | 2021年10月26日 | 報告編制、現場勘查 | |
潘承周 | 2021年10月26日 | 資料收集 | |
評價結論 | 我公司就該項目評價結果與企業進行了充分交流,企業對我公司提出的整改建議和評價結論表示認可,并積極組織整改。經對整改情況的復查,企業已按本評價報告提出的整改建議完成了所有整改。 仁懷市人民醫院液氧站的整體布局、設備設施、工藝過程等安全可靠,其安全對策措施和管理措施能夠滿足安全經營的需要,消防設施到位且在有效期內,安全管理能夠滿足安全經營的需要。該液氧站對安全隱患進行了整改,經對整改情況的復查,故仁懷市人民醫院液氧站的生產安全現狀符合安全要求。 | ||
報告提交時間 | 2022.02.17 |
15、仁懷市人民醫院液氧站安全現狀評價報告.pdf
現場照片